Posadzka na stropie prefabrykowanym 10 lata, 4 mies. temu #280

Chciałbym uzyskać informacje na temat możliwości wykonania posadzki zbrojonej włóknami na stropie prefabrykowanym (płyty kanałowe). Potrzebowałbym minimalną grubość płyty oraz jeżeli jest to możliwe to wielkość pola dylatacyjnego. Użytkowe obciążenie charakterystyczne 6,0kN/m2. Przewidziany ruch "paleciaki". Brak wózków widłowych.

Odp: Posadzka na stropie prefabrykowanym 10 lata, 4 mies. temu #283

  • Bautech
  • Offline
  • Administrator
  • Posty: 147
  • Oklaski: 3
Szanowny Panie,

uprzejmie informujemy, że minimalna grubość fibrobetonowej posadzki pływającej na żelbetowym stropie, na żelbetowej płycie fundamentowej wynosi 8 cm w technologii Bautech. Grubość płyty posadzki, jak i ilość zbrojenia rozproszonego zależna jest od klasy betonu posadzki, wielkości i rodzaju obciążeń. W przypadku posadzki pływającej o minimalnej grubości (8 cm) długość boku pola dylatacyjnego wynosi 3 m. W przypadku pól prostokątnych stosunek długości sąsiednich boków pola dylatacji ≤ 1,5.
Ostatnio zmieniany: 10 lata, 4 mies. temu przez Bautech.